· 톺아보기

기타

보일러 온수는 잘나오는데 난방이 안되요

영쿡타이어 · · 수정

조회 38,607 · 공감 0 · 댓글 18

보일러 온수는 잘나오는데 난방이 안되요 이미지 1
보일러 온수는 잘나오는데 난방이 안되요 이미지 2
보일러 온수는 잘나오는데 난방이 안되요 이미지 3

안녕하세요 날씨가 추워져서 난방을 돌렸는데 방이 안따뜻해지네요


As부르기전에 셀프로 할수 있는게 없나해서 찾아보는중인데요


모델은 경동나비엔이구 2007년에 설치된 보일러입니다


오류가 뜨는것도 없구요

싱크대 아래 저기가 원래 뜨끈했던거 같은데 차갑습니다

밸브는 잘 열리는걸로 보이고 순환펌프 모터도 잘 가동됩니다


어떤걸 더 점검해야 할가요 ㅠ


댓글 18

  1. 봉열 ·
    왼쪽하단 모터가 돌아가는지 보세요.
  2. 영쿡타이어 ·
    @봉열님 해당 모터 잘돌아가구 있구 만져보니 뜨끈 하네요
  3. 봉열 ·
    그럼 분배기에 가서 배관별로 만져보세요. 뜨거운지. 그게 뜨거우면 보일러 문제는 아닙니다.
  4. 영쿡타이어 ·
    @봉열님 거기가 차갑습니다. 거기가 뜨끈했었는데 말이죠
    보일러쪽 난방환수 호스는 따뜻한데 난방출구(?) 호스는 차갑습니다
  5. 봉열 ·
    @영쿡타이어님 높은쪽이 입수구 낮은쪽이 출수구인데 입수구는 뜨거운데 출수구가 차가우면 관이 막혔거나 그냥 너무 추워서 한바퀴돌고 나온 물이 차갑거나..그거에요.아에 차갑다면 보일러의 삼방밸브 고착으로 열교환수가 난방으로 안가는 경우일수 있습니다.
  6. 영쿡타이어 ·
    @봉열님 제가 건드릴수있는게 없어서 as접수하기로 했습니다. 조언 감사합니다!
  7. 파란고기 ·
    분배기 아래에 방쪽으로 난방 출구쪽 밸브 열려있나 확인해보세요. 밸브가 열려있는데도 방이 안뜨겁다면 배관이 막혀있다는건데 스케일때문에 막혔을수도 있습니다. 방쪽 밸브만 열고 나머지는 밸브는 잠궈보고 확인해보시길
  8. 영쿡타이어 ·
    @파란고기님 분배기 아래 밸브는 열려있습니다. 분배기에 열이 하나도 느껴지지가 않네요
  9. 파란고기 ·

    유튜브에 보일러 온수는 잘나오는데 난방이 안될때 라고 쳐서 찿아보시면 몇가지 수리사례가 나옵니다 검색해보시면 직접 조치할수있는경우가 대부분이니 해보다 안되면 수리기사 부르세요 덤태기 맞지마시고요
  10. 영쿡타이어 ·
    @파란고기님 일단 모터 구동은 확인이 되었어요
    함부로 건드리기가 무섭습니다 ㅠ
  11. 파란고기 ·
    @영쿡타이어님 유튜브 검색해보면 여러 사례나오니까 차근차근 보시고 시도해보세요. 처음부터 잘하는 사람있나요. 저도 보일러 기사한테 덤태기 맞고 부터 차근차근 유튜브를 통해 해결한 사례가 여러건입니다. 시간 노력드는거 싫으시면 돈으로 때우시는 방법이 제일 좋고요.
  12. 오른하늘 ·
    삼방밸브 고장이에요
    수리비는 6-7만원선이구요
  13. 파란고기 ·
    @금덕이님 삼방밸브 고장은 주로 누수와 관련이 있는데 이경우는 아닌거 같습니다.
  14. 영쿡타이어 ·
    @금덕이님 난방출구 배관이 차가운걸 보면 삼방밸브 가 문제인거같은데 맞을가여?
  15. 강마 ·
    유투브에서 보일러 에어빼는법 검색해서 따라하세요
  16. 영쿡타이어 ·
    @강마님 에어빼기 보긴했는데 에어뺄때 물도 많이 나오더라구요. 혹시 그 물을 다시 보충해줘야하는건가여..?
  17. 홍대지져스 ·
    안녕하세요? 수리 하셨나요? 어떻게 수리하셨고 무엇이 문제였나요? 저도 똑같은 증상이 있거든요!
  18. 영쿡타이어 ·
    @홍대지져스님 경동 AS 받았습니다. 삼방밸브 교체이슈가 맞았어요.

아무거나질문 최근 글