소모임 소모임전체 ·굴러간당 ·아이포니앙 ·주식한당 ·MaClien ·일본산당 ·방탄소년당 ·개발한당 ·자전거당 ·AI당 ·이륜차당 ·안드로메당 ·콘솔한당 ·소시당 ·키보드당 ·PC튜닝한당 ·테니스친당 ·갖고다닌당 ·육아당 ·소셜게임한당 ·노젓는당 ·골프당 ·걸그룹당 ·퐁당퐁당 ·위스키당 ·나스당 ·바다건너당 ·클다방 ·IoT당 ·여행을떠난당 ·디아블로당 ·어학당 ·라즈베리파이당 ·달린당 ·3D메이킹 ·X세대당 ·ADHD당 ·AI그림당 ·날아간당 ·사과시계당 ·배드민턴당 ·야구당 ·농구당 ·블랙베리당 ·곰돌이당 ·비어있당 ·FM당구당 ·블록체인당 ·보드게임당 ·활자중독당 ·볼링친당 ·캠핑간당 ·냐옹이당 ·문명하셨당 ·클래시앙 ·요리한당 ·쿠키런당 ·대구당 ·DANGER당 ·뚝딱뚝당 ·개판이당 ·동숲한당 ·날아올랑 ·전기자전거당 ·e북본당 ·이브한당 ·패셔니앙 ·물고기당 ·도시어부당 ·FM한당 ·맛있겠당 ·포뮬러당 ·젬워한당 ·안경쓴당 ·차턴당 ·총쏜당 ·땀흘린당 ·하스스톤한당 ·히어로즈한당 ·인스타한당 ·KARA당 ·꼬들한당 ·덕질한당 ·가죽당 ·레고당 ·리눅서당 ·LOLien ·Mabinogien ·임시소모임 ·미드당 ·밀리터리당 ·땅판당 ·헌팅한당 ·오른당 ·영화본당 ·MTG한당 ·소리당 ·노키앙 ·적는당 ·방송한당 ·찰칵찍당 ·그림그린당 ·소풍간당 ·심는당 ·패스오브엑자일당 ·품앱이당 ·리듬탄당 ·Sea마당 ·SimSim하당 ·심야식당 ·윈태블릿당 ·미끄러진당 ·축구당 ·나혼자산당 ·스타한당 ·스팀한당 ·파도탄당 ·테스트당 ·빨콩이당 ·공대시계당 ·터치패드당 ·트윗당 ·가상화폐당 ·창업한당 ·VR당 ·시계찬당 ·WebOs당 ·와인마신당 ·WOW당 ·윈폰이당
임시소모임
고객지원
  • 게시물 삭제 요청
  • 불법촬영물등 신고
  • 쪽지 신고
  • 닉네임 신고
  • 제보 및 기타 제안
© CLIEN.NET
공지[점검] 잠시후 서비스 점검을 위해 약 30분간 접속이 차단됩니다. (금일 18:15 ~ 18:45)

사용기

생활용품
신축 아파트 전열교환기 교체기 컴포벤트 450v를 선택하고 겪은 현실적인 이야기 16

5
nett_
5,951
2026-01-10 04:01:37 수정일 : 2026-01-10 04:28:36 58.♡.90.32

설치 이후 겪은 시행착오와 셀프 개선, 그리고 제품에 대한 솔직한 평가


앞서 저는 국내 유통사를 통해 컴포벤트 제품을 상담하고 설치하는 과정에서 느꼈던 불편함을 중심으로, 업체 대응에 대한 사용기를 커뮤니티에 먼저 공유했습니다.

지금 돌이켜보면 업체가 명확한 잘못을 했다고 단정하기는 어렵고, 그래서 한편으로는 미안한 마음도 듭니다. 다만 건전한 시장을 위해서는 소비자의 솔직한 경험 공유 역시 필요하다고 생각했고, 그 판단에는 지금도 변함이 없습니다.


이번 글은 업체 이야기를 떠나, 제품 자체에 대한 실제 사용 경험과 제가 직접 문제를 해결해 나간 과정을 중심으로 정리한 두 번째 사용기입니다.

 

 

-------

 

어떤 전열교환기를 선택해야 할까


전열교환기가 없는 구축 아파트에 거주하다가 신축 아파트로 이사하면서, 어린 아이가 있는 입장에서 공기질에 대한 고민이 자연스럽게 커졌습니다.


신축 아파트는 콘크리트 양생 과정에서 수년간 상당한 습기를 방출합니다.

아파트 커뮤니티를 보면 벽지에서 물이 흐른다며 누수 아니냐는 글이 종종 올라오는데, 실제로는 누수가 아니라 콘크리트에서 올라오는 수증기인 경우가 많습니다. 여기에 VOC, 라돈 문제까지 고려하면, 신축 아파트일수록 밀폐성과 단열 성능이 좋아 기계식 환기 장치는 선택이 아니라 필수라고 판단했습니다.


그래서 24시간 상시 운전을 전제로, 검증된 성능과 안정성을 갖춘 제품을 선택해야겠다고 결론을 내렸고, 당시 최종 선택은 컴포벤트였습니다.


초기 검토 대상은 삼성, LG, 힘펠, 경동나비엔, 컴포벤트, 젠더 정도였고, 마지막에는 컴포벤트와 젠더로 압축되었습니다.

2025년에 출시된 젠더 제품은 가격 경쟁력이 상당히 매력적이었고, 브랜드 자체도 허술해 보이지는 않았습니다. 그럼에도 환형 구조가 아니라는 점, 그리고 무엇보다 커뮤니티와 유튜브를 통해 형성된 컴포벤트에 대한 신뢰가 결정적인 선택 이유가 되었습니다.

 

 

-------


설치 후 소음 이슈와 공부의 시작


설치 후 예상보다 큰 소음이 발생했고, 전열교환기와 인접한 방은 사실상 사용이 어려운 상태가 되었습니다.

알고 보니 이 문제는 드문 사례가 아니라, 한국 공동주택 환경에서 매우 흔하게 발생하는 문제였습니다.


이 시점부터 관련 커뮤니티의 글들을 대부분 읽고, 유튜브 영상도 다수 시청하며 전열교환기 시장과 국내 공동주택 구조의 한계를 이해하게 되었습니다.

수년 전부터 지적되던 OA와 EA 혼입 문제, 불편한 필터 구조, 최저가 위주의 배관 설계로 인한 소음 문제가 여전히 유효하다는 점에서 적잖은 실망을 느꼈습니다.


다만 소음의 원인은 제품 자체의 결함이라기보다는 배관 환경이라는 점이 분명했고, 이 부분에 대해서는 비교적 기술적으로 설명을 들을 수 있었습니다.

결국 비용을 들여 전체 배관 공사를 하는 것이 가장 확실한 해결책이지만, 저는 비용 대비 효과를 고려해 셀프로 해결하는 방향을 선택했습니다.

 

 

-------

 

셀프 개선 과정과 배운 점


여러 방법을 검토한 끝에, 저는 직접 셀프로 개선 작업을 진행했습니다.


점검구를 1개만 만들어도 작업은 가능했지만, 소음의 주된 원인을 명확히 확인하고 싶어 일부러 점검구를 2개 만들었습니다. (점검구를 1개만 만들어 셀프로 덕트를 교체하는 방법에 대해서는, 사진 정리와 함께 별도의 게시물로 작성할 예정입니다.) 실외기실에서 실내로 들어오는 쪽에 작은 점검구를 추가로 만들고 소음을 직접 들어본 결과, 원인은 이미 알려진 배관의 물리적 한계, 구체적으로는 배관의 진동이었습니다.


부틸테이프 등으로 진동을 완화하는 방법도 떠올랐지만, 그 정도 작업을 할 바에는 관경이 넉넉한 원형 덕트로 교체하는 것이 장기적으로 더 낫겠다고 판단했습니다.

이후 125파이 원형 덕트로 교체한 결과, 와이프는 소음에 대한 불만이 전혀 없고,

저 역시 약간 예민한 편이지만 취침에 방해될 정도는 아니며 백색소음처럼 적응 가능한 수준입니다.

작업 전에는 불쾌한 풍찰음이 동반된 소음이었기에 체감 차이는 분명했습니다.

 

한 가지 참고할 점은, 점검구를 남기지 않고도 복구가 가능해 보였다는 점입니다.

누수 복구 사례를 찾아보니, 천장 석고 일부를 제거한 뒤 새 석고를 시공하고 기존 도배지와 동일한 제품으로 마감해 외관상 거의 티가 나지 않게 복구해 주는 누수 도배 전문 업체들이 실제로 존재했습니다.

즉, 천장을 열어 작업하더라도 반드시 점검구를 남겨야 하는 것은 아니라는 점에서 선택의 폭이 있다고 느꼈습니다.


 

-------

 

실제 사용 중 느끼는 장점


컴포벤트 450V는 기계적인 완성도가 매우 높다고 느꼈습니다.

네트워크 엔지니어로 오래 일해 온 입장에서 보아도, 만듦새나 구조는 확실히 좋은 제품이라는 인상을 받았습니다.


환기 성능 또한 만족스럽습니다.

소음 문제로 하루 전원을 껐던 날에는 공기질이 즉각적으로 불편하게 느껴질 정도였습니다.

전용 74제곱미터 아파트에서 최소 풍량 90CMH 설정만으로도 충분히 쾌적한 공기질을 유지하고 있습니다.


전기 사용량 역시 IoT 플러그로 장기간 측정 중인데, 겨울철을 포함해도 전력 소비는 납득 가능한 수준으로 보입니다. 이 부분도 자료를 정리해 별도 글로 공유할 예정입니다.


 

-------

 

컴포벤트 450V의 아쉬운 점


가장 체감되는 단점은 습도입니다.

여름철에는 실내 습도가 60에서 70퍼센트 수준까지 올라가는 경우가 잦았습니다.


IoT 제습기를 스케줄링해 운용해 보기도 했지만 제습기 열기로 인해 실내 온도가 올라가는 문제가 있었습니다.

그래서 내년 여름에는 여름 한정으로 에어컨을 24시간 가동하는 방식도 검토 중입니다.

인버터 특성상 전기요금 부담은 크지 않을 것으로 예상되며,

습도 문제와 환기 성능을 동시에 만족할 수 있지 않을까 생각하고 있습니다.

 

제가 90 CMH보다 더 낮은 풍량을 고려하는 이유는 수면 시간대의 정숙성과, 겨울철 급기로 인한 찬 공기 체감을 줄이고 싶기 때문입니다. 이미 배관 여유를 어느 정도 확보한 상태이기 때문에, 체감 쾌적성은 오히려 더 좋아질 가능성이 있다고 판단하고 있습니다. 이는 소음과 체감 냉기가 풍량과 직접적인 상관관계를 갖는 물리적 특성에 기반한 개인적인 판단입니다. 

결국 이 부분은 법적 기준을 충족하느냐의 문제라기보다는, 사용자가 어떤 지점을 더 중요하게 생각하느냐의 차이라고 느꼈습니다.


컴포벤트의 경우 Away, Normal, Intensive, Boost 등의 운전 모드를 30분 단위로 예약 설정할 수 있도록 설계되어 있고,

각 모드별로 사용자가 원하는 풍량 값을 지정해 시간대별로 자동 운전하는 구조를 지향하고 있습니다.


저 역시 주간, 취침 시간, 외출 시간대마다 각각 쾌적하게 느끼는 풍량 값을 미리 설정해 자동으로 운영하고 싶다는 기대가 있었습니다.


다만 현재는 최소 설정 가능한 풍량이 약 90 CMH로 제한되어 있어, 특히 수면 시간대에 원하는 수준까지 낮추지 못하는 점이 아쉬운 부분으로 느껴지고 있습니다.

 

 

-------

 

운영 중 확인된 문제 사항


현재 필터박스 및 컴포벤트 내부 호환 필터(정품 필터 국내 유통 없음)의 유격 문제로 품질에 대한 우려가 있습니다.

또한 최근 전열교환기 내부 RA 쪽에서 결로가 발생해 기술 문의를 진행 중입니다.

 

 

-------

 

흥미로웠던 몇 가지 발견


 

공기질 측정기에서 CO2와 미세먼지 수치는 전반적으로 양호한 반면, eVOC 수치만 유독 높게 표시되는 현상이 있었습니다. 피코넷 도움으로 여러 조건을 바꿔가며 확인한 결과, 이는 아파트 배후에 위치한 산에서 발생하는 자연 피톤치드 영향이라는 점을 확인할 수 있었습니다.

기술적으로 보면, 대부분의 일반 가정용 공기질 측정기는 자연 상태에서 발생하는 VOC와 생활·건축 자재 등에서 발생하는 화학적 VOC를 구분하지 못합니다. 이로 인해 인체에 반드시 유해하다고 보기 어려운 자연 기원의 휘발성 유기화합물까지 하나의 수치로 합산되어 표시되며, 그 결과 eVOC 수치가 실제 체감 공기질과 다르게 높게 나타날 수 있습니다.

이 경험을 통해 수치 자체보다는 환경적 맥락과 함께 해석하는 것이 중요하다는 점을 다시 한 번 느끼게 되었습니다.

 

신축 아파트에 기본으로 빌트인된 전열교환기 역시, IoT 연동과 후드 연계 기능, 공기청정 필터를 포함한 비교적 정교한 필터 구조 등 이전보다 개선된 흔적이 보였습니다. 사용해 보지는 않았지만 시장이 조금씩 나아지고 있다는 느낌은 들었습니다.


또 하나 흥미로운 점은, 이전 구축 아파트에서 사용하던 자연기화식 가습기 두 대를 신축으로 이사 온 이후에는 사용하지 않고 있다는 점입니다. 겨울철에도 체감 습도는 50에서 60퍼센트 수준으로 쾌적하게 유지되고 있어, 현재는 당근에 내놓을지 고민 중입니다. 이 이유가 1층 세대라는 점 때문인지, 정확히 단정하기 어렵지만, 어쨌든 가습기 없이도 불편함이 없다는 점은 예상하지 못했던 부분이었습니다.

 

실외기실의 OA와 EA 배관 혼입 문제와 관련해서는, 기존에 분리되어 있던 OA와 EA 덕트를 OA로 통합해 급기량을 최대화했고, EA는 루버창을 통해 외부로 배출하도록 구성했습니다. 초기에는 실외기실 내부 배출 방식이었으나, 겨울철 한기로 인해 추가 작업을 통해 EA가 온전히 외부로 나가도록 수정했습니다. 이 과정 역시 별도 글로 공유할 예정입니다.


 


-------

 

개인적인 이야기 하나


사실 제 아내는 제가 이 제품을 구매한 것 자체를 아직도 완전히 이해하지는 못하는 것 같습니다.

그래서 가끔은 조금 서운한 마음이 들기도 합니다..

다만 공기질이나 설비에 대한 관심의 기준이 사람마다 다르다는 점을 요즘은 조금씩 받아들이고 있고, 이 역시 주거 환경을 둘러싼 서로 다른 관점 중 하나라고 생각하려고 합니다.


 


-------

 

마치며


제가 이번 사용기에서 가장 의미 있다고 생각하는 부분은 소음 문제를 현실적인 비용으로 해결할 수 있다는 가능성을 확인했다는 점입니다. 그것도 외주가 아닌, 셀프로요.


구체적인 방법과 과정은 사진과 함께 별도의 게시글로 정리할 예정이지만, 결과적으로는 전체 배관을 모두 교체하지 않고도 소음을 체감 가능한 수준까지 낮출 수 있는 방법이 존재한다는 것을 직접 확인했습니다. 비용과 공사 범위를 생각하면, 많은 분들께 현실적인 선택지가 될 수 있다고 생각합니다.


이런 해결책이 왜 지금까지 잘 알려지지 않았을까를 생각해보면, 기존 대형 건설사들이 최저가 배관 설계를 반복해 온 구조적 한계와 더불어, 아파트 전열교환기 교체나 설치를 담당해 온 기존 플레이어들 역시 동일한 틀 안에서 움직여 왔기 때문이 아닐까 싶습니다. 문제를 인지하고 있더라도, 비용과 공정 부담 때문에 근본적인 접근이 어려웠던 것이죠.


어쨌든 개인적으로는 충분히 만족할 만한 솔루션을 스스로 찾아냈고, 이를 정리해 공유할 수 있을 것 같다는 점에서 뿌듯함을 느끼고 있습니다. 대부분의 기술자들이 그렇듯, 문제를 이해하고 직접 해결했을 때 오는 그 특유의 만족감이 이번에도 꽤 컸습니다.

 

추가적으로 이 글은 특정 제품이나 업체를 비판하기 위한 목적이 아니라, 실제 사용 과정에서 겪은 시행착오와 개선 경험을 공유하기 위한 기록입니다.

컴포벤트 450V는 기본기와 성능 면에서는 충분히 만족스러운 제품입니다.


이 글이 전열교환기 선택이나 개선을 고민하시는 분들께 작은 참고 자료가 되기를 바랍니다.



1부 : https://www.clien.net/service/board/use/19122766?c=true#150969132CLIEN



출처 : https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_04&wr_id=17059
nett_님의 게시글 댓글
SIGNATURE
습관 _

1. 우리 운명이 무엇이든 우리를 그 운명 쪽으로 무지 막지 하게 끌어가는것

2. 물, 공기이다. 우리 눈에 보이지 않는다. 따라서 눈 여겨 보려고 할때에만 보인다.



nett[nεt] _

1.호감을 주는, 친절한

2.말쑥한, 산뜻한

3.솔직히, 명확하게
서명 더 보기 서명 가리기
  • 주소복사
  • Facebook
  • X(Twitter)
댓글 • [16] 을 클릭하면 간단한 회원메모를 할 수 있습니다.
도장
IP 222.♡.114.172
01-10 2026-01-10 09:07:14
·
EA 혼입 수정하신 방법이 궁금하네요. 저희 아파트도 둘 사이가 엄청 가까운데 각도도 틀어져있지 않아서 효율이 상당히 떨어지던거 같더라구요. 다음글 기대하겠습니다.

사실 저희집이 겪었던 제일 큰 문제는 아래쪽 어딘가에서 올라오는 담배냄새였습니다... 1층세대면 이런 문제는 없으시겠네요. 전열교환기 필터 앞에 빈 공간이 넓어서, 공기질 측정기를 넣어두고 미세먼지가 급증하는 낌새가 보이면 바로 꺼지는 식으로 자동화를 해두긴 했습니다.
nett_
IP 58.♡.90.32
01-20 2026-01-20 22:52:43
·
@도장님 별로 글로 작성 했습니다~
Mars
IP 122.♡.188.206
01-10 2026-01-10 12:27:38
·
일본에서 집을 지으면서 굉장히 고민했던 부분이 환기부분이였습니다. 일본은 건축시 환기에 대한 규정이 있는데 2시간에 집 전체 공기를 순환시킬 정도의 환기능력이 필요합니다. 그러니 일본의 경우 어느정도 단열이 잘 된 곳이라도 전열교환기가 없는 집은 2시간마다 외부온도와 같아지게 됩니다.

그래서 전열교환기 시스템에 대해 공부를 좀 해봤는데 온도를 유지하면서 환기를 해주는 것 외에 한가지 더 장점이 있더군요. 바로 습기관리입니다. 온도만 열교환하는게 아니라 습기가 들어오는 것도 나가는 것도 걸려줘서 제습, 가습의 부담이 줄어든다고 하더라구요.
순전히 저의 추측입니다만 겨울에 가습기가 없어도 되는 이유가 빨래에서 나온 습기를 흡기했다가 바깥공기와 섞이면서 전체적으로 다시 배분되기 때문이 아닐까 합니다. 그리고 바깥의 건조함이 절반이상 줄어들기 때문에 집안의 습기가 많이 뺏기지 않구요.

그리고 여름에 에어컨은 그냥 계속 틀어두는게 좋지만 제습관련해서 온도유지기능이 없으면 기온이 계속 떨어지기 때문에 조절하실 필요가 있습니다. 어떤 분은 보일러를 약하게 틀어두면 밸런스가 좋다는 얘기도 있었습니다. 사치스럽지만요
nett_
IP 58.♡.90.32
01-20 2026-01-20 22:57:47
·
@Mars님 일본의 법규가 한국과 동일한것 같네요. 1시간에 집 전체 0.5회 환기로 국내는 표현하고 있거든요. 말씀하신대로 습기관리 이점이 있습니다. 환형 전혈교환기는 이 습기교환율이 88?인가 매우 우수합니다. 저희집에 전기 빨래 건조기가 세탁실에 있습니다. 젖은 옷을 널어서 말리지는 않고요.. 아직도 왜 습도가 쾌적한지 잘 모르겠습니다..1층이라 그런걸까요?..;

여름에 약하게 틀어두면 밸런스가 좋다 이부분을 올해 여름에 실험해 보려 합니다. 인버터 방식 에어컨이라 전기를 많이 사용하지 않아 괜찮다고 본거 같거든요. 더 좋은것은 원룸에 다는 소형 인버터 에어컨을 별도로 달아서 24시간 돌리면 좋다는 얘기도 본거 같습니다. 댓글 감사합니다.
하루는
IP 118.♡.134.150
01-10 2026-01-10 18:05:49
·
전열교환기 가까운방만 덕트 교체하고 소음 개선된건지 궁금합니다

그리고 습기문제는 제습기능 있는 전열교환기 써야하는데 나비엔 신형이 해당 기능 있는듯 합니다.

여전히 남은 문제는 겨울철 건조한 공기 유입과 영하(한파)에 열교환기 결로 및 곰팡이 문제가 있죠 ㅠㅠ

일단은 창문 환기와 병행하는 수 밖에요..
nett_
IP 58.♡.90.32
01-20 2026-01-20 22:59:33
·
@하루는님 소음 개선이 되었습니다. 비교하면 매우 개선 되었고요, 별도글로 작성 했습니다. 제가 컴포벤트 구입 후 1달뒤 경동 환형 제습기능 있는 제품이 출시 되었더라고요. 구독 서비스도 있는데 6년 구독료가 제 1회성 기계값 보다 저렴...ㄷㄷ 이 제품 후기 진심 궁굼하네요..
구리앙앙
IP 220.♡.46.83
01-12 2026-01-12 00:59:21
·
저도 최근에 전열교환기를 교체했다가 소음에 고통 받고 있습니다. 소음 문제를 해결하셨다니 정말 대단하십니다. 어떻게 개선하셨는지, 매우 관심이 가네요. 저도 따라 해 보고 싶네요. 후속글 기대가 됩니다.
nett_
IP 58.♡.90.32
01-20 2026-01-20 22:58:14
·
@구리앙앙님 소음 개선이 되었습니다. 비교하면 매우 개선 되었고요, 별도글로 작성 했습니다.
삭제 되었습니다.
Edric
IP 112.♡.37.90
01-13 2026-01-13 16:49:01
·
컴포벤트 ..공돌이가 봐도 기계자체는 좋아보이는데 가성비가 좀 아쉽더라구요.
nett_
IP 58.♡.90.32
01-20 2026-01-20 23:00:28 / 수정일: 2026-01-20 23:01:48
·
@Edric님 네 기계 자체는 매우 정교하게 잘 만들었습니다. 정품필터가 국내에 없어 호환필터 1년치 구매 했는데 필터 유격이 너무 심해 이 부분이 아쉽더라고요.. 이거 다 소진하고 호환필터 괜찮은 제품 파는 사이트 발견했는데 거기서 직구하려고요.. 가성비가 좀 아쉽긴 하지만 저는 실내 공기질을 중요하게 생각하다 보니 돈이 아깝지는 않았습니다 다른것은 매우 아끼는 편이고요..ㅎ
Edric
IP 112.♡.37.90
01-21 2026-01-21 10:04:15 / 수정일: 2026-01-21 10:05:13
·
@nett_님
저도 전열교환기 (국내)호환 필터를 사보면서 느낀거지만 가격 상관없이 정품대비 딴딴한 느낌이 없더군요.
사이즈가 작은게 아닌 필터의 외곽 프레임이 정품대비 모양을 유지하는 힘이 없습니다.
호환 필터가 정품대비 싸서 쓰긴 하는데 그냥 넣으면 필터가 틀 안에서 모양을 유지하지 못해 필터 테두리를 넘어가는 바람 샘이 있고 가동시 부밍이 생겨 PE스펀지를 테두리에 얇게 붙여 쓰고 있습니다.
공기 정화 능력도 살짝 의심스럽긴 한데 이건 알 방법이 없으니 교체 주기를 짧게 가져가고 있네요.

입주 기본 설치된 전열 교환기가 영 불만족 스러워 내후년정도 기존 깔린 배관은 재활용하고 천정형 컴포벤트 본체만 다는 식으로 넘어가고 싶은데 아마 그전 국내 업체의 (알루미늄 열교환 소자등을 채택한)카피 제품이 나오지 않을까 관망중입니다.
공기 정화 성능(모터 용량)은 지금도 큰 차이가 없긴 하더군요.
nett_
IP 222.♡.50.218
01-21 2026-01-21 10:25:27 / 수정일: 2026-01-21 10:26:21
·
@Edric님 공기 정화 능력 이부분은 제 공기질 모니터 확인결과 / 정품필터는 미세먼지 수치가 1로 유지 되었으나 호환필터는 미세먼지 수치가 5-8로 증가 됨 확인했습니다. 피코넷이라는 사이트 다른 사용자도 저와 동일한 내용 공유 했고요.

기존 배관을 재활용 하는것도 좋지만 실내로 들어오는 sa, ra 메인배관만 수정해도 소음이 많이 개선됩니다. 제가 별도 글로 작성했습니다~ 국내 업체 경동나비엔에서 나온 환형교환기는 어떠신가요. 이제품 사용기가 궁굼하네요..
Edric
IP 112.♡.37.90
01-21 2026-01-21 10:51:06 / 수정일: 2026-01-21 10:56:27
·
@nett_님
https://www.navienhouse.com/products/view/G2000030096
경동나비엔은 위 링크 제품 말씀하시는것 같습니다.
컴포벤트와는 달리 전열소자가 오염에 강한 금속이 아닌게 좀 아쉬운것 같아요.

그리고 전열 교환기의 제습기능이 유지보수의 리스크를 증가시키는 만큼 쓸만할지 잘 모르겠습니다.
1차 열교환기에서 열교환기 래디에이터 통과 제습하고 환형 열교환기 내부에 제올라이트가 들어있어 2차 추가 제습을 하는것 같은데(아마 1차 용량이 모자라니..) 제올라이트는 주기적으로 교체가 필요하지 않을려나요.

제습 기능이 있는 전열교환기는 한 번도 써보지 않았는데 별도의 대기업 제습기를 놓지 않아도 될만큼 쓸만할지 궁금합니다.
nett_
IP 222.♡.50.218
01-21 2026-01-21 12:04:29
·
@Edric님 저 제품 맞습니다. 저도 쓸만한지 잘 모르겠습니다. 일단 제습시 전기 소모량은 꽤 나오는것으로 보입니다. 전열소자가 금속이 아닌것은 생각하지 못했던 부분이네요..
이 제품이 6년 렌탈 방식으로도 제품을 영업하는데 필터교체도 와서 해주고 장비도 아마 유지보수 포함인거 같더라고요. 총 6년 비용의 합이 컴포벤트보다 저렴했던 기억입니다 ㄷ ㄷ 저는 컴포벤트를 일단 구매해서 제습기능이 아쉬워서 잠시 알아보았습니다.
Edric
IP 112.♡.37.90
01-21 2026-01-21 12:16:47 / 수정일: 2026-01-21 12:18:42
·
@nett_님
컴포벤트도 제습기능이 있다고 선전 하던데 나비엔과 달리 응축기 + 열교환기(래디에이터) 없이 제올라이트만 들어간 모델같더군요.
그래서 그런지 기능은 있어도 제습은 잘 모르겠다는 후기를 본 듯 합니다.
반대로 나비엔은 어느정도는 될 것 같구요.
그런데 공돌이라 그런지 최대한 본 기능만 충실한게 관리가 좀 편하지 않을까 싶다가도 전력소비 효율만 잘 나오면 있어도 나쁘지 않겠다 팔랑거립니다 ㅎㅎ

배관 재활용 하며 컴포벤트 천정형 설치만 약 800정도 견적 받았는데 국내 업체가 각잡고 나오지 않을까 생각하니 쉽게 지르질 못하겠네요 ..^^;;
음악소묘
IP 1.♡.9.27
04-15 2026-04-15 09:31:47
·
좋은정보 감사합니다
새로운 댓글이 없습니다.
이미지 최대 업로드 용량 15 MB
업로드 가능 확장자 jpg,gif,png,jpeg,webp
지나치게 큰 이미지의 크기는 조정될 수 있습니다.
목록으로
글쓰기
목록으로 댓글보기 이전글 다음글
아이디  ·  비밀번호 찾기 회원가입
이용규칙 운영알림판 운영소통 재검토요청 도움말 버그신고
개인정보처리방침 이용약관 책임의 한계와 법적고지 청소년 보호정책
©   •  CLIEN.NET
보안 강화를 위한 이메일 인증
안전한 서비스 이용을 위해 이메일 인증을 완료해 주세요. 현재 회원님은 이메일 인증이 완료되지 않은 상태입니다.
최근 급증하는 해킹 및 도용 시도로부터 계정을 보호하기 위해 인증 절차가 강화되었습니다.

  • 이메일 미인증 시 글쓰기, 댓글 작성 등 게시판 활동이 제한됩니다.
  • 이후 새로운 기기에서 로그인할 때마다 반드시 이메일 인증을 거쳐야 합니다.
  • 2단계 인증 사용 회원도 최초 1회는 반드시 인증하여야 합니다.
  • 개인정보에서도 이메일 인증을 할 수 있습니다.
지금 이메일 인증하기
등록된 이메일 주소를 확인하고 인증번호를 입력하여
인증을 완료해 주세요.